MQ多机头机组结霜严重

发布于:2008-05-07 10:19:07 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
MQ多机头机组结霜严重.刚把情况写清楚,谁知道不能上传。唉
  • ruyilyf
    ruyilyf 沙发
    好不容易成功了,我在说说
    MQ多机头机组结霜严重,在满负荷时3个机头均结霜,而且1#和3#结霜较为严重。
    现象:机组出水管路压力较原来低,原来5kg,现在4.2KG。
    调节1#机头机组膨胀阀,感觉已经开到最大了,而且在开一圈后没有出现化霜,且吸气压力预报警。
    可能原因:1、膨胀阀脏堵,冰堵的可能性不大,因为用大量开水冲膨胀阀没有明显改变。
    2、出水管路阀门不能完全打开,造成冷量不能完全带走。
    3、吸气管路过滤器脏堵。