各位达人 ,我是一个在校大学生。我毕设的题目是:北京某办公楼冷水大温差空调设计(冷冻水进出温度分别是5、15°C)此建筑是地下一层、地上十五层。这里有我算得送风量和制冷量。大家帮看看有没有什么问题。还有我不知道去哪里可以选设备。什么生产厂商的产品可以满足我得要求。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳MQ多机头机组结霜严重,在满负荷时3个机头均结霜,而且1#和3#结霜较为严重。
现象:机组出水管路压力较原来低,原来5kg,现在4.2KG。
调节1#机头机组膨胀阀,感觉已经开到最大了,而且在开一圈后没有出现化霜,且吸气压力预报警。
可能原因:1、膨胀阀脏堵,冰堵的可能性不大,因为用大量开水冲膨胀阀没有明显改变。
2、出水管路阀门不能完全打开,造成冷量不能完全带走。
3、吸气管路过滤器脏堵。
回复 举报