土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 玻镁排烟风管施工手册

玻镁排烟风管施工手册

发布于:2008-05-07 09:21:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
ZK-玻镁复合风管施工手册

1. 总则
为规范泽锴复合风管的制作、安装的施工技术,做到安全适
用,技术先进,经济合理,方便施工,确保工程质量,特制定本施
工手册。
2. 基本规定
2. 1 泽锴复合风管必须根据图纸进行施工。根据建设单位
图纸交底和相关技术文件的规定进行施工并与土建及其他专业
工程互相配合。
2. 2 泽锴复合风管板必须符合ZK-泽锴玻镁复合风管企业标
准,并经质检部门检验合格。
2. 3 必须采用绿通风管专用胶组合和安装风管。
2. 4 风管制作、安装各环节必须逐一检验合格再进人下道
工序,并做好相应的质量记录。
2. 5 施工场地、人员、设备必须按有关安全施工规定 行,
确保人员安全与产品质量。
2. 6 环境温度低于 5℃时不宜组合风管;必须组合时,应提
高环境温度。
3. 泽锴复合风管的施工技术要求
3. 1 泽锴复合风管板的切割
3. 1. 1 切割机设备要求:
平台切割机,切割不同规格的风管板。
手提式切割机,切割变径、三通、 弯头等异径管件板材
3. 1. 2 切割线平直,风管板对角线 度误差应小于 5mm。梯
阶线深度,25mm 厚的保温板 18-21mm,18mm 厚的非保温板
11-14mm。切割线与板面必须成 90°角,为风管转角拼接成
90°创造条件。
更多详情请发邮件给本人.EMAIL:ZHANGJIANG23@126.COM