土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 配电柜中断路器的问题,涉及消防(附图),有请高手.

配电柜中断路器的问题,涉及消防(附图),有请高手.

发布于:2008-05-06 20:19:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
各位高手,首先要说明的是,设计院出的图问题较多.但我现在想问的是:K1与K2是不是一定要采用电控万能断路器才能实现互锁.如果是,那么当发电机运行时,将K2合上,双投开关打向AA5那边,那么K1的下桩头将带电.这样行不行!
说到消防专业的问题:我第一眼看这图觉得很奇怪,联络柜为何这样设置.问设计院,说是消防需要.我现在想请教的是,我们的消防泵控制箱已经用到了双电源,此处还有必要这样做一个双电源吗?仔细看下图就会发现,AA5与AA7是不可能同时有电的.这个就不多理它了,请高手着重讲讲对第一个问题的看法.谢谢!我很少用这个东东发贴的,不能给你们加分,别介意!

1210077018653.jpg

  • xcwlgx
    xcwlgx 沙发
    图看得不清楚,从图上看应该是当市电断电后,进线柜断路器失压跳闸,发电机投入工作同时将应急段单刀双投开关由市电转为发电,保障重要负荷供电(包括消防、供水及其他对供电连续性要求较高的负荷)。不一定要采用电控万能断路器才能实现互锁,现在很多不同类型的断路器间都可以实现电气和机械的联锁。
    2008-05-07 02:36:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器能倒送电吗(出线端受电)

我想通过二个电控的万能式断路器互锁,实现市电与发电的转换,已经有了图纸.但根据图纸若这类型的断路器不能倒送电的话,(就是原来的开关的出线端有时候将可能带电,而此时的开关并没有合上)望高人指点!

回帖成功

经验值 +10