一台2KW左右的旋转式压缩机,它现在正常工作温度是75度,请问这正常吗?蒸发温度只有2到3度左右,而且工作电流随着工作时间慢慢增大.请问各位师傅怎样解决.
  • compmen
    compmen 沙发
    会不会是冷媒不够 或者供液端有堵

    如果电流随时间变长而增大 我认为是回气温度高 导致压机得不到足够的冷却 使电机绕组变热 绕组线圈的电阻增大 电流也相应增大

    所以你试着调调回气温度 看可不可以解决