发布于:2008-05-06 12:11:06
来自:暖通空调/洁净空调系统
[复制转发]
本人从事几年的医院手术部净化空调设计和施工,对空调系统运行有一定了解,手术部空调运行能耗一直占医院空调这块一个大的比重,也是使用单位很头痛的一个问题;现国家提倡节能要求;我们作为行业的技术人员,是否有办法将这方面提出一个节能的方案?
我最近接触VAV方面的知识,想出一个不太成熟的方案,大家一起讨论下:
手术部最大的空调波动是新风量的波动,由于净化空调需要定风量,循环空调风机节能是无法考虑;但我们可以从新风方面着手,由于手术室空调新风分:正常风量+值班风量;手术室多的基本采用集中新风供应控制,而能耗中新风占非常大的比重;因此,新风机就有潜力可以挖掘;1、采用总风量控制,根据循环机组实际开启情况和使用新风量来控制新风的总送风量,这可以节约制冷量/制热量和风机功耗量;2、新风进入新风机内表冷器前进行预处理,减少器潜热量,这样可以降低经过表冷器的显热量消耗,目前可以采用热回收,溶液除湿的方法。
不知道我的方法有不对地方和遗漏的地方,同行们是否还有更好的方法不如拿出来!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句部分成交客户有: 广州本田,广州风神汽车,武汉东风本田,四川丰田、依利安达,江门荣信电路板,佛岗建滔电路板、科惠线路板,汤姆逊显示器件,深爱半导体,旺旺食品集团(广州、哈尔滨、湖北、新疆、广西)、伊利集团、奥林巴斯(广州)公司、广州雅芳化妆品、广州药集团(白云山制药、侨光制、明兴制药)、莱泰制药,广州省中医院等等.有需要敬请来电咨询指导!谢谢!
主营行业:空气净化装置;其他空气净化装置;脱硫除尘设备;过滤器;空气净化器;其他制药设备;
主营产品:各种规格风货淋室、初中高效过滤器、水平超净工作台、垂直超净工作台、洁净棚、风机过滤单元FFU、自净器、传递窗、风淋式传递窗、无尘柜、洁净服、垂直流风淋室、超净流水线、洁净层流罩、净化工程、高效送风口、风淋屏等.
公司地址:广东省广州市番禺区石基镇汉基工业区汉基大道16号
联系人:刘先生 15018770887
电话:86-020-84554218
手机: 15018770887
传真:86-020-84554318
邮箱: lgy928@126.com
网站: http://www.gdklc.com
回复 举报
招聘:暖通工程师、项目经理各二名
电话:0371-67950851
网址:http://www.lhclear.com
工作地点:河南省郑州市百花路19号锦绣华庭B座1508
邮箱:lh_clear@sina.com
回复 举报