带盖的梯架与密闭桥架的发热降低系数是多少?
带盖的梯架与密闭桥架的发热降低系数是多少?
数据手册上9根电缆并列无间距敷设时,发热降低系数梯架为0.78,有孔托盘为0.73,请问这是指带盖还是不是?
另外密闭桥架的降低系数是多少?什么书上有啊?
发布于
2008-05-06 10:57:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
yzsldj123
不应该按手册,应该按《电力工程电缆设计规范GB 50217-2007》,
单层电缆梯架 0.8; 托 盘 0.7