求教11层单元式住宅消火栓布置问题
求教11层单元式住宅消火栓布置问题
1.电梯处位置不够,把消火栓布置在楼梯间休息平台处,最不利消火栓就在11层与10层间的休息平台处,保证静水压7M,但如果11层起火的话,要把消火栓拿上去才能灭火,水头是否足够。
2.由于一、二层为商业网点,所以建筑立面为凹字形,一边一个单元,本打算设一根立管采用双阀双出口消火栓,但无法成环,若采用两根立管两个单栓又觉浪费,是否可采用两根立管一个双栓。
发布于
2008-05-06 10:34:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
kibo
可以用单立管双出口消火栓,地下室平面环,竖向成环就算了,不成也罢。
商业服务网点总面积不限是肯定的。
水压要按7米来算,直接扣条文是没问题的,只说最不利栓,没说最高层。如果7米从保持系统压力来理解那就没问题,如果强调出流水压,那还是要加压。感觉规范还是优先考虑稳压的,其次才是增压要求。
2008-05-06 22:44:06
来自 PC
评论
举报
honner
什么叫本地做法,规范允许的做法。
2008-05-06 17:20:06
来自 PC
评论
举报