土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 风冷冷热水机组(壳管)开机约5分钟后机吸气口结霜

风冷冷热水机组(壳管)开机约5分钟后机吸气口结霜

发布于:2008-05-05 12:49:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
风冷冷热水机组(壳管)开机约5分钟后,从压缩机吸气口开始,逐渐结霜,一直到膨胀阀。
高压低压压力都很低,但机组还在运行。

制热正常,制冷时才有这情况

请大家看看会是哪些情况?谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    可能膨胀阀开启度不够,或者堵塞。
    2008-05-08 13:53:08

    回复 举报
    赞同0
  • woxiaogui78
    woxiaogui78 板凳
    测试条件简陋,直接通的普通水,想大概跑一下,制冷时12/7
    水流量很正常
    2008-05-06 14:16:06

    回复 举报
    赞同0