做抗震等级提高时候梁的负弯矩增大了很多,上面是楼板不能加角钢了吧!而用钢板加固的时候又不能加大40%以上。用什么方法比较好?
不想改变截面
  • ken07572002
    ken07572002 沙发
    只有加大截面,规范要求承载力超过40%就不可以用粘贴钢板和碳纤维布加固!!!