土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁的负弯矩承载力加固时需要加大40%用什么方法好?

梁的负弯矩承载力加固时需要加大40%用什么方法好?

发布于:2008-05-05 11:27:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做抗震等级提高时候梁的负弯矩增大了很多,上面是楼板不能加角钢了吧!而用钢板加固的时候又不能加大40%以上。用什么方法比较好?
不想改变截面
  • ken07572002
    ken07572002 沙发
    只有加大截面,规范要求承载力超过40%就不可以用粘贴钢板和碳纤维布加固!!!
    2008-05-06 20:27:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一层的配电室

就是盖个一层的配电室,有干式变压器和低压配电柜,建筑设计要注意些什么,不需要防火门吧

回帖成功

经验值 +10