土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于综保的一个小问题

关于综保的一个小问题

发布于:2008-05-05 11:19:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟最近刚做配电,选综保的时候发现一个厂家的功能分为几种类型,其中G型为过电流保护、三相不平衡、缺相保护,E型为除了G型功能外多一个接地保护,并且说明中适用负荷是有接地保护要求的风机、水泵等设备。电动机一般不都有接地保护吗 ,这个接地保护是哪些场合的哪些设备需要特殊要求的,请各位大虾指教。谢谢了
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    有接地保护的综保,就是可以把零序电流互感器二次接入综保,当断路器后发生接地故障时,综保保护会出口。
    没有接地保护,是指综保无零序电流二次可接入的端子(内部继电器),那么零序无法参与保护逻辑了。
    2008-05-05 12:18:05

    回复 举报
    赞同0