设计手册中第三章 35~10(6)KV变配电所第一节中变配电所所址选择中第9条:不应设在有爆炸危险的区域内,但当变配电室为正压室时,可布置在1区、2区内。
请问,什么是正压室,什么是1区、2区,请教了,在线等。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 我是你的影子
    1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境;
    2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境
    正压室:通过压缩空气维持室内正压,杜绝可燃性气体进入室内,意思就是在危险区里设置一个小安全区
    2016-06-22 09:19:22

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    正压=空气压力比外界高
    做法:非可燃空气(一般是净化风)充入变电所。
    2008-05-05 12:14:05