请问减压孔板可以直接安装在给水立管上吗?
请问减压孔板可以直接安装在给水立管上吗?
请问减压孔板可以直接安装在给水立管上吗?
我的设计是屋顶水箱,下区通过减压阀减压,我选用了减压孔板,该怎么安装?可以直接装在立管上吗?
谢谢~~~~~
发布于
2008-05-05 10:09:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
jum
生活给水不能装减压孔板,应装减压阀,尽量水平安装,要垂直安装的话,应根据产品手册选型,厂家对此有参数。
2008-05-05 10:44:05
来自 PC
评论
举报
f_jg2003
记得说孔板宜水平安装,竖向安装有没有什么不好不是很清楚。
另外你如果立管上安装孔板,在小流量(也就是用户用水少时)孔板的减压所起的作用很小,这跟不装区别不大吧。
2008-05-05 10:31:05
来自 PC
评论
举报