关于接地故障保护(漏电保护)

发布于:2005-03-03 17:00:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lfzs1230
    lfzs1230 沙发
    又受教育了,我也觉得做个漏电的总保护也安全一些,漏电电流不妨选大些,比如300mA,200mA之类的.
    2005-03-04 09:50:04

    回复 举报
    赞同0
  • qyfy
    qyfy 板凳
    是,民用建筑总进线电源都要带漏电保护。TT系统、TN系统总进线电源都要带漏电保护。

    2005-03-04 03:29:04

    回复 举报
    赞同0