土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于接地故障保护(漏电保护)

关于接地故障保护(漏电保护)

发布于:2005-03-03 17:00:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lfzs1230
    lfzs1230 沙发
    又受教育了,我也觉得做个漏电的总保护也安全一些,漏电电流不妨选大些,比如300mA,200mA之类的.
    2005-03-04 09:50:04

    回复 举报
    赞同0
  • qyfy
    qyfy 板凳
    是,民用建筑总进线电源都要带漏电保护。TT系统、TN系统总进线电源都要带漏电保护。

    2005-03-04 03:29:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问:备用回路如何选择容量?

一般设计中,配电箱回路往往会有几路备用回路,在计算配电箱容量的时候,是否要算上这个备用回路的回路?如果要,该如何确定这个容量呢?

回帖成功

经验值 +10