土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 关于封闭楼梯间

关于封闭楼梯间

发布于:2008-05-04 23:56:04 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
2006建筑设计防火规范中
5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
1 医院、疗养院的病房楼;
2 旅馆;
3 超过2层的商店等人员密集的公共建筑;
4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2层的建筑;
5 超过5层的其它公共建筑。
请问:第2点中:人员密集的公共建筑包括教学楼吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yeguang517
    yeguang517 沙发
    教学楼有专门的设计规范吧!!!!
    2008-06-27 12:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • fengsongjun
    fengsongjun 板凳
    一般不包括,四层以下的教学楼可设开放楼梯
    2008-06-21 14:51:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多