阅读下一篇
铜排母线和铜管母线比较铜排母线和铜管母线比较 随着变电站主变容量的加大,变压器10KV侧的母线额定电流不断增加(超过3000A),在以往的工程中采用多片矩形导体的做法已经不适应工作电流大的回路,而且矩形母线在技术上和结构上很难满足母线发热和电动力的要求,由此引起附加损耗、集肤效应系数的增大,造成载流能力的下降、电流分布不均匀。当单台主变容量为180MVA以上时,由于变压器低压侧的额定电流、短路电流、以及单台容量在系统中所占的比重增大,主变10KV出线侧不仅有母线桥本身电动力的问题、发热问题,还有母线桥支柱绝缘子、钢结构以及母线桥附近混凝土柱、基础内的钢筋在交变强磁场中感应涡流引起的发热问题,一旦母线短路,敞露母线、支柱绝缘子、变压器绕组都遭受损伤,影响变电站的安全运行、供电的可靠性。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
葳蕤
沙发
一路说来,这负荷差别也太大了,不加新风负荷办公楼选择130左右比较稳妥,不过有两面外墙的房间还得加大。
2014-04-07 10:22:07
赞同0
-
加肥猫
板凳
可以按50w/㎡考虑
2008-06-24 18:13:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报