土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对转换层上、下结构侧向刚度规定的疑问

对转换层上、下结构侧向刚度规定的疑问

发布于:2008-05-04 22:09:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天搞了一个算例,情况如下:一个框支转换的剪力墙小高层结构:一层大底盘(转换层)层高6米;2-11层为层高3米的剪力墙标准层,平面比较规则,结构无特别的地方。如题,今对转换层上下结构侧向刚度进行计算,由于转换层只有电梯井和楼梯间剪力墙落下去,所以,转化层下的剪力墙截面面积较小,如按照高规附录E.0.1进行计算,结构等效剪切刚度比γ明显不过(剪力墙面积太少,框支柱基本可以忽略)规范规定抗震设计时γ不应大于2,满足不了(深圳7度设防);
于是我看了高规附录E.0.2,对于底部大空间层数大于1层时的算法,在pkpm模型里面,我特意在转换层下额外组装了一层大空间,且把增加的这层楼面梁格调小,层高设置为4米,于是第二层设置为转换层(6米),其他条件什么都不调,也没有增加除电梯井和楼梯间之外的剪力墙等抗侧力构件,然后进模型一算,结果转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比γe才0.5不到,完全能够满足规范的要求,于是纳闷???
对一层大空间和大于一层的大空间转换层结构,实质为是否高位转换,按理说高位转换相对一层转换来说是不利的(在抗侧力构件等基本条件相同的情况下)。但是规范确对一层和大于一层的转换用了两种算法,结果两种算法结果趋势确恰好相反,请求知道的朋友说明一下出现这种情况的原理,也欢迎大家讨论,后生请教各位高手了!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • gj2408
    gj2408 沙发
    很有价值,非常感谢楼主的无私奉献,对我有所帮助,顶一下
    2010-08-11 10:53:11

    回复 举报
    赞同0
  • jyz6305380
    jyz6305380 板凳
    徐培福主编的〈复杂高层建筑结构设计〉的第八章对这类带转换层的高层的计算原理有详尽的描述
    2010-07-23 09:25:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多