我做了个6层砖混的结构,是7度区的,基础采用不埋式筏板,所以我没有设置大放脚,可我们院的总工要让我加大放脚,我觉得没有必要。还有我觉得砖混结构中,如果采用了桩基承台梁的,那也不需设置大放脚。以前我们院的总工让我加,我后来还是加了,可是这次我要坚持我的做法,他就不同意!在此请教各位大师!想听听你们的意见!谢谢了!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 我家晕乎乎
    加上好点吧
    2013-04-18 17:05:18

    回复 举报
    赞同0
  • 空心砌块
    空心砌块 板凳
    加了受力会更好,起码能平衡部分弯矩:)
    2013-04-18 16:59:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于《地基基础》规范中基础底板配筋的疑问!

规范中该条只给出了基础底板的受弯计算公式,并未给出配筋计算公式,配筋是否按《砼规》7.2中正截面受弯AS=M/rsFy*h0计算呢?有的教科书相关参考书中给出了啊AS=M/(0.9H0*Fy)的简化计算式,但在规范中并未找到出处,对此甚是疑惑!请高人指点一二!