一个99米的住宅楼,分三个区,地热采暖,设计说明那里水压试验应该怎么做最好?到底是应该系统工作压力的1.5倍作为试验压力?还是系统最高点工作压力加0.1MPA?另外,怎么定义系统工作压力?系统最高点工作压力?
有参考资料吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ss7083
    ss7083 沙发
    我最近也老想搞明白这件事,可没有人清楚,采暖的工作压力需画水压图,
    工作压力=动压+静压,每一点的工作压力均不同,所以没法确定,
    实验压力:
    详细看了一下规范,
    采暖:实验压力是系统最高点工作压力加0.1MPA,
    空调:实验压力是系统工作压力的1.5倍
    2008-09-10 22:13:10

    回复 举报
    赞同0
  • stg1029
    stg1029 板凳
    采暖系统试验压力可以确定,最高点工作压力不小于0.3MPA,本设计高区试验压力大约为100米+0.4MPA=1.4MPA,但施工规范上要求试验压力1小时后,降至工作压力的1.15倍,保持2小时稳定状态,这个工作压力怎么定?为了保持这个工作压力,需要打压降到多少啊?谁能说一下,就这个例子说一下,十分感谢,这个问题一直没搞清楚,问了很多人,说法也不一样,更糊涂了