土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水出户管问题?(见图)

排水出户管问题?(见图)

发布于:2008-05-04 16:21:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关于排水出户管敷设问题:见图中两个方案
方案一:排水出户管在混凝土条形基础以上穿过建筑物外墙。此方案出户管室外覆土深度约0.3米。
方案二:排水出户管在条形基础以下敷设。此方案出户管室外覆土深度约0.8米。

请教前辈:一般由这种条形基础的工程,排水出户管采用哪种方案。另外问下,排水出户管可不可以穿这种混凝土条形基础。

1209889942496.JPG

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yechuanyunyan
    yechuanyunyan 沙发
    现在的规范是,出户管在不得高于冰冻线0.15m,且覆土深度不宜小于0.3米,所以第一种完全可以把
    2010-11-19 16:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • cgjzhen618
    cgjzhen618 板凳

    对!
    2008-05-31 20:21:31

    回复 举报
    赞同0