土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 手术室医用设备接地怎么做?
1.手术室(采用隔离变压器,IT系统)里的医用设备接地要单独做接地极吗?还有手术室里的局部等电位接地极要单独做,还是跟设备接地极共用呢?本站论文里有一篇文章说是要独立做实际很困难,而且说采用共用接地极更安全。到底怎么做呢?,规范是怎么要求的?

全部回答(2 )

  • 李兴龙机电科技
    我们做联合接地。
    2005-03-09 16:01:09 来自 PC 评论 举报
  • fwb9123456
    在IT系统中的任何带点部分(包括中性线)严禁直接接地。所有设备的外露可导电部分均通过保护线与接地极连接。IT系统不宜引出中性线。
    2005-03-09 14:43:09 来自 PC 评论 举报