求教:需用系数里面是不是已经考虑了同时系数?
求教:需用系数里面是不是已经考虑了同时系数?
求教:需用系数里面是不是已经考虑了同时系数?
还有,选用变压器时计算视在功率要用无功功率,是用补偿前的无功功率还是用补偿后的无功功率?
请各位大虾指教,谢谢!
发布于
2005-03-03 14:16:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
alexguming
这是两个概念,同意2楼
2009-07-23 14:15:23
来自 PC
评论
举报
wss8848
已经包括同时系数考虑
需要系数考虑了:
设备不是全部同时开机的
开机的不是都按照额定功率的
输出功率也不正好等于输入功率的
2009-07-23 11:09:23
来自 PC
评论