土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎样提高压缩机的过热度

怎样提高压缩机的过热度

发布于:2008-05-03 21:46:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天我们公司的螺杆机(制冷工质为r22)今天突然老是报警压缩机出口过热度过低!压缩机出口温度64度。请教各位大虾,有什么好的办法解决这一故障!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zgc_1952
    zgc_1952 沙发
    可能是
    1、蒸发器热负荷太小
    2、膨胀阀开口过大
    3、冷凝循环水温过低
    2008-07-30 11:13:30

    回复 举报
    赞同0
  • lzy1983731
    lzy1983731 板凳
    有可能情况
    1:膨胀阀的开度过大,雪种流量流量过大,排气温度低
    2:蒸发器有脏堵。
    3:如果是中央空调,可能是冷冻水系统循环不好,导致雪种吸热不够,排气温度低。
    4:雪种冲注过多。
    2008-05-16 21:41:16

    回复 举报
    赞同0