土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室设计求助

洁净室设计求助

发布于:2008-05-03 20:05:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
本人一新手,请问个位前辈,我在确定送风方案的时候想用露点送风,但是算出来的热湿比才4000多,于是我就决定用再加热式系统,不知道这样可以不可以,我看了再加热式是适用大风量、而且一般是要求各个房间对温度要求不一样的,可以各自调节的。不知道在洁净室里能不能用。
还有就是送风量的确定,我自己经过看书认为应该取:1.通过换气次数确定的风量。2.根据室内的发尘量确定。3.消除室内余湿余热,这3个中的大者,但是有一个比较厉害的叫我直接用第2个算,请问这样对吗、?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bingtong722
    bingtong722 沙发
    郑州隆宏净化设备有限公司
    招聘:暖通工程师、项目经理各二名
    电话:0371-67950851
    网址:http://www.lhclear.com
    工作地点:河南省郑州市百花路19号锦绣华庭B座1508
    邮箱:lh_clear@sina.com
    2008-06-18 09:22:18

    回复 举报
    赞同0
  • lumeilan
    lumeilan 板凳
    送风量,其实也要看系统

    根据经验的换气次数,确定的是房间的总循环风,如果机组取这个值,送回风管的工程量偏大
    不过医药厂房的都是取这个值做为送风量,当然也要计算室内余湿余热,换气次数要与前者比较一下

    而电子厂房有时是根据室内余湿余热,计算机组风量,如果洁净要求的换次次数比前着偏大,则采用循环风
    2008-05-19 17:32:19

    回复 举报
    赞同0