我想问一下,对一个计算机房内有没有在照度的的要求。如果有那怎么算呐。谢谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zzwyy
    zzwyy 沙发
    ^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^

    工程名称 : 1
    项 目 : 2
    计算地点 : 3

    场所类别 : 公用场所照明-电话站、网络中心、计算机站(有视觉显示终端)

    ---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
    1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
    2 : 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
    3 : 《汽车库、修车库、停车场设计防火规定》GB50067-97
    4 : 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92
    5 : 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    ----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
    1 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
    2 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
    3 : 《照明设计手册》北京照明学会
    4 : 《照明手册》日本照明学会

    ------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
    水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 500; CIE : 500; 计算取值 = 500.00
    参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值 = 0.75
    维护系数K; GB50034-2004 : 0.80
    照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
    统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤19
    照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = 18; 目标值 = 15; 取值:现行值


    --------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
    适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
    对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : ≥80
    灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
    功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
    灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
    频闪限制 GB50034-2004 : 宜防止频闪
    噪音限制 (dB) GBJ118-88: -
    亮度限制 GB50034-2004: 当r>65°时亮度L≤1000cd/m2
    灯具选择:GB50034-2004:-
    特殊要求 GB50034-2004 : -