土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 北京地区地下车库消防及喷淋管道设计问题

北京地区地下车库消防及喷淋管道设计问题

发布于:2005-03-03 10:02:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
目前,有的设计单位采用湿式加伴热电缆及阻燃材料保温,可有的管道外部没采取任何措施;有的采用预作用系统,有水的管道段采用电伴热及保温材料,同时上两种形式还要在车库门口加上风幕,以保证管道不被冻坏;有的采用干式系统,请问这几种方式那一种比较好而且价钱便宜,因为地下室一般温度为4度,地下车库有没有必要加热风幕及电伴热和保温,楼梯间消防管道用不用电伴热

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wx8001
    wx8001 沙发
    可能北京那边要求吧,我们是山东啊!!!!!!!!!!!!
    2005-03-04 13:54:04

    回复 举报
    赞同0
  • ypyp
    ypyp 板凳
    干式喷淋系统比较便宜,预作用系统比较好,推荐采用预作用系统
    2005-03-04 13:51:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多