发布于:2008-05-02 17:04:02
来自:电气工程 / 电气资料库
[复制转发]
第一部分:
套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程
Specification for construction and acceptance of wire pipelines
with fastening connection steel conduit
CECS 120:2000
主编单位:中国工程建设标准化协会电气工程委员会配电网分委员会
批准单位:中国工程建设标准化协会
施行日期:2001年1月1日
目 次
1 总则
2 管材及附件
3 管路敷设
4 管路连接
5 管路接地
6 工程交接验收
本规程用词说明
附录A 管材规格表
附录B 直管接头规格表
附录C 紧定螺钉规格表
附录D 螺纹接头,爪型螺母规格表
附:条文说明
1 总 则
1.0.1 为保证套接紧定式钢导管电线管路敷设工程的施工质量,促进技术进步和安全运行,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于电压1kV及以下无特殊规定的室内干燥场所,采用螺钉紧定连接钢导管组成电线保护管路敷设工程的施工及验收。
1.0.3 套接紧定式钢导管管路敷设工程的施工应按已批准的设计文件进行。
1.0.4 套接紧定式钢导管管路敷设中涉及相关的建筑工程质量,应符合国家现行建筑工程施工及验收有关标准的规定。
1.0.5 套接紧定式钢导管管路在敷设中安全技术措施,应符合国家现行有关标准及产品技术文件的要求。
1.0.6 套接紧定式钢导管管路敷设工程施工完毕后,应将施工中造成的建筑物、构筑物等处的槽、孔、洞、沟等修补完成。
1.0.7 套接紧定式钢导管管路,不宜直接敷设于设备或建筑物、构筑物的基础内。当必须穿越时,应另设保护管或采取其它措施。
1.0.8 套接紧定式钢导管管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设补偿装置。
1.0.9 固定套接紧定式钢导管管路的预埋件,应与建筑工程同步施工。
1.0.10 套接紧定式钢导管管路敷设和管内配线的施工及验收,除应符合本规程外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。
2 管材及附件
2.0.1 套接紧定式钢导管管路的管材、连接套管及盒(箱)组成的电线管路,应采用同一金属材料制作,并应镀锌,紧定螺钉应采用高强度原材料制作。管材、连接套管及其金属附件使用的原材料应符合国家现行标准的规定,产品应附有出厂合格证和检验报告。
2.0.2 套接紧定式钢导管管路的管材、连接套管、螺钉及其附件,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:
1 型号、规格符合设计要求,管材表面有明显、不脱落的产品标识;
2 金属内、外壁镀层均匀,完好,无剥落、锈蚀等现象;
3 管材、连接套管及其金属附件内、外壁表面光洁,无毛刺、飞边、砂眼、气泡、裂纹、变形等缺陷;
4 管材、连接套管及其金属附件,壁厚均匀,管口边缘平整、光滑;
5 连接套管的长度不小于管径外径的2~2.5倍;
6 连接套管中心凹型槽弧度均匀,位置垂直、正确,凹槽深度与钢导管管壁厚度一致;
7 紧定螺钉符合产品设计要求,螺纹整齐、光滑、配合良好,顶针尖固,旋转紧定脱落的“脖颈”尺寸准确。
2.0.3 紧定螺钉专用工具应配套、耐用、便于操作。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报