从没有遇到过的怪事

发布于:2008-05-02 16:20:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈,小弟前天准备给小区供电,再用绝缘摇表测电缆绝缘时发现一个奇怪的现象,怎么也没有想明白,望高人指教!从配电室到小区照明分支箱的电缆为4X240的电缆,测绝缘没有问题,从分支箱到多层电表箱的电缆为2X70(我们这电业局要求多层进户电缆为单相),我们电表箱没有安装电表,并且还将表箱的总开关关闭,可是测分支箱至电表箱电缆绝缘的时有两路电缆绝缘实测值为1.5MΩ,而当我把分支箱侧电缆拆下来测量时电缆和分支箱的实测值均在100MΩ以上(其它回路绝缘也均在100MΩ以上),小弟不明白个中理由,望前辈赐教