土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 阳面夏天热、阴面冬天冷如何解决?
本人在实际运行xxx学院地源热泵系统的过程中发现如下问题:
1、阴面夏天没有任何问题,冬天达不到设计温度,温度一直徘徊在16度左右,而且不容易提高温度。
2、阳面冬天没有任何问题,在夏天降温难度大,温度降低不容易

全部回答(1 )

  • wlp2008
    在检查的过程中发现,末端风机盘管系统,回水管没有设置电动两通阀及温控开关,这是否为影响的主要关键因素?
    2008-05-02 11:46:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10