商场火灾时切断非消防电源的方式

发布于:2008-05-01 11:43:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个商场,火灾时不仅仅切断了本分区的非消防电源,而是切断了非消防电源的整个回路,这样做违反规范吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lightling
    lightling 沙发
    zwd0791 发表于 2008-5-2 09:39 GB 50116-98<火灾自动报警系统设计规范>6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电 …看帖要回帖,做人要厚道。多谢楼主共享精神
    2013-04-19 09:51:19

    回复 举报
    赞同0
  • zwd0791
    zwd0791 板凳
    GB 50116-98<火灾自动报警系统设计规范>6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
    其条文说明如下:
    应急照明、疏散标志灯是火灾时人员疏散必备的设备。为了扑救方便,火灾时切断非消防电源是必要的。但是切断非消防电源时应该控制在一定范围之内。有关部位是指着火的那个防火分区或楼层,一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源。切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。
      所以把所以一下子切断所有非消防电源是不符合规范精神得的。
    2008-05-02 09:39:02