泵房的作用范围?

发布于:2005-03-02 17:47:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
泵房的作用范围?
就是泵房一般作用半径多少为好?
我看规范对这方面没有明确规定
假设有个居住区,按规范 其室外同一时间火灾次数为一次,
但其面积很大(或是长条型 的),按道理来说 ,应该可以采用一套消防系统的
但其管路太长,个人观点,还是按150米左右半径考虑一个泵房为好,
各位有什么看法???

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lwh91@co163
    lwh91@co163 沙发
    150米一个泵房就有点浪费了!规范规定,作为消防取水的消防水池保护半径是150米。
    1.如果一个小区较大而地下水池又要储存室外消防用水,你仍可设计一个消防泵房,但要在消防泵房设室外消火栓给水泵,即室外消火栓采用高压给水系统。
    2.如果该小区市政条件较好,根据规范可不考虑储存室外消防用水,一个消防水池、水泵房就完全OK了!室外消火栓由市政管网供。
    2005-03-05 11:11:05

    回复 举报
    赞同0
  • ljkenny1981
    ljkenny1981 板凳
    怎么个比较法?
    2005-03-03 14:23:03

    回复 举报
    赞同0