土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 在设计火灾自动报警平面图时是否应该画控制模块?

在设计火灾自动报警平面图时是否应该画控制模块?

发布于:2008-04-30 22:35:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
同诸位同行讨论一个最常见又最不容易引起重视的问题,即:火灾自动报警设计中在设计平面图时是否应该画全部控制模块?
控制模块的范围:火灾广播强制切换;消防电源强制切换;正压送风.机械排烟动作;卷帘门动作等等。现在许多施工图在火灾自动报警设计平面图中都没画控制模块,甚至连模块箱都不画,仅在系统图中设计有控制模块。
我觉得这种画法不妥,起码在平面图中不能准确地体现系统图中的设计原理,也给施工带来不便,如:在某层平面中如果设计有6只广播,平时作背景音乐广播,火灾时强制切换,平面图中正确表达方式是:其中一只广播通过控制模块同报警器.探测器相连,然后才是由这只广播同其它5只广播相连,如果平面图中不画控制模块,仅仅只把每只广播联通,显然是不严谨的,余此类推,各位是怎么看这个问题的呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    控制模块在平面图上应该画出来。。。
    2009-06-01 14:09:01

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghaodianqi
    有时间就画,没时间就不画,反正系统图都意见表达的很清楚了,把说明也说清楚模块放置的位置,我觉得也OK的了
    2009-05-10 12:25:10

    回复 举报
    赞同0