土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器的绕温和油温

关于变压器的绕温和油温

发布于:2008-04-30 20:57:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在后台机上观察,有些变压器是油温高于绕温,有些绕温高于油温。老师傅说是正常误差,探头不准。以前读书的时候老师说绕温肯定高于油温。但是究竟什么范围内的温度差才算异常,究竟油温高还是应该绕温高,查了相关规程都没有答案。请教各位

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 951151
    951151 沙发
    绕组平均温度高于平均油温是肯定的,因为绕组是主要热源。有资料说绕组表面温度比油温高绕组温升的20~30%左右。

    大型变压器绕组是没有测点的,电压那么高不可能装测点,装了也引不出来。绕组温度都是通过上层油温加K间接得到的,K是变压器电流平方的函数,具体怎么算我也不知道。

    如果绕组温度确实比油温低,估计是铁芯多点接地了,这个比较麻烦,做油色谱分析看看吧。
    2008-05-08 14:19:08

    回复 举报
    赞同0
  • hellogpgc
    hellogpgc 板凳
    但是大部分的后台显示主变都是显示绕温低于油温10度左右。
    2008-05-03 19:18:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多