框架结构,抗震等级4级,无地下室,一层层高5.300M,条形基础埋深3.000M,基础梁高700MM,从基础顶面到一层板顶高度7.6M.
在结构计算时因一层柱子计算长度太大,所以在正负0.00处增加200MM厚刚性地面,刚性地面下柱子长度2.3M,刚性地面上柱子长度5.3M,请教钢筋在什么地方连接,什么地方截断?
  • bofei_2000_2000
    正负0.00以下全部回填土,是否可以认为刚性地面处为上部结构的嵌固部位???