远距离控制水泵,如何选择电缆?
远距离控制水泵,如何选择电缆?
远距离控制水泵,如何选择电缆?
电机到控制柜的距离: 300M
电机电压: AC380V
电机功率: 45KW
起动方式: 直接启动
25平方的三芯电缆是否能用?是否要做压降复核计算?
发布于
2008-04-30 13:59:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
0796260-8031
1、要校验电动机的压降0.3*0.369%*45*1.9=4.48%
2、还要校验控制回路压降 一个继电器用电量大概90W
控制回路压降=0.09*300/(12.56*2.5)=0.859%
两个压降都小于5%,应该问题不大
2010-01-15 13:34:15
来自 PC
评论
举报
jishugen
电动机距变压器100米内,还行。可按载流量选电缆截面;超过100米200米范围,电缆截面估计要与功率kW数相等;300米距离,估计要比功率kW数大一级才行。必须要做压降校核,方能确定电缆截面,载流量不是控制条件。