土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 远距离控制水泵,如何选择电缆?
远距离控制水泵,如何选择电缆?
电机到控制柜的距离: 300M
电机电压: AC380V
电机功率: 45KW
起动方式: 直接启动
25平方的三芯电缆是否能用?是否要做压降复核计算?

全部回答(2 )

  • 0796260-8031
    1、要校验电动机的压降0.3*0.369%*45*1.9=4.48%
    2、还要校验控制回路压降 一个继电器用电量大概90W
    控制回路压降=0.09*300/(12.56*2.5)=0.859%
    两个压降都小于5%,应该问题不大
    2010-01-15 13:34:15 来自 PC 评论 举报
  • jishugen
    电动机距变压器100米内,还行。可按载流量选电缆截面;超过100米200米范围,电缆截面估计要与功率kW数相等;300米距离,估计要比功率kW数大一级才行。必须要做压降校核,方能确定电缆截面,载流量不是控制条件。
    2010-01-14 20:30:14 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10