土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 加装一组暖气,并联是否可以

加装一组暖气,并联是否可以

发布于:2008-04-30 13:37:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家是6楼的一楼,采暖是从六楼到一楼的单管串联
但是水压貌似一直有问题,六楼的暖气很热,但是到我家只有30多度的水温(最糟糕时只有25度)
找了物业很多回,水温才调到接近40度,他们说他们已经没有办法了

我想只能加装暖气,以前是钢制散热器,已经买的很大了,只能再买组新的放在另外的地方
买暖气的安装工人说只能给我串联安装,说并联的话怕一组热一组不热,调不好。
而我觉得应该在立管上装三通然后并联,串联绝对不可以。
本来6楼下来的水流速就小,如果再串联加装暖气
第一,那组暖气水温更低,更加没有效果
第二,我们这个6楼到1楼的水路阻力比别的更大,串联安装完水流速更慢,水温会变的更低

请问我这个安装暖气到底串联还是并联?要是串联的话我觉得很有可能还不如不加装

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • xg.z
    xg.z 沙发
    :) :victory:
    2009-01-04 19:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • cx779130
    cx779130 板凳
    我的情况和你一样,不知你的问题解决了吗?急盼恢复
    2008-12-30 14:54:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

运行节能,将设计达到最佳的运行效果

运行节能,运行水平的高低,将直接影响到系统的节能效果,提高运行水平,大家共同探讨

回帖成功

经验值 +10