土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ BZT装置问题

BZT装置问题

发布于:2008-04-30 10:22:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教各位大虾,手动分闸时,BZT不会动作,但是在BZT未切除时,手动合闸送备用电为什么送不了呢?难道在BZT未切除时,是不可以手动合闸送电的?
还有逆功率跳闸是不是在主电源未停时备用电就送上了的意思?但是主电和备用电之间是有电气联锁的,为什么还会反送电呢?请教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tujunt10
    tujunt10 沙发

    能不能说的清楚点?特别是BZT逻辑问题。
    现实情况是:BZT后面那个什么跳闸保护(忘记了)切除了,然后主用电停了,送备用电的时候失败,然后手动送了几次都送不上,后面把BZT也切除了就可以送上。因为没有图纸,只看后面的接线感觉照工艺要求的话可能是把电流电压取样的极性弄反了也说不定。
    有懂的请不吝赐教!!
    2008-04-30 17:11:30

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    4个问号,都与你的BZT逻辑和双电源电压有关。
    其他的解说不了,反送电是“二个来自不同变电所的电源”存在电位差,合环时存在反送电的情况。
    2008-04-30 15:27:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求220KV 容量为24万的主变资料

容量为24000的主变资料 如果没有就要他的外形尺寸,多少长,多少宽就可以,不知道哪个做过的人能告知,谢谢:)

回帖成功

经验值 +10