土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 讨论:高强度气体放电灯补偿问题!

讨论:高强度气体放电灯补偿问题!

发布于:2008-04-30 09:18:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现在,我们的高强度气体放电灯具(金卤灯、高压钠灯)都会单灯加装补偿电容,提高功率因数。
可前几天,听一同行说,电容在灯具内反复充放电,使用寿命很短的,而对电容有没有直观的判断或检测方法,也就是说,电容在灯具内变成一摆设了,灯具其实在使用短暂时间后,失去了补偿,功率因数变低!
是不是这样的呢?请大家多参与意见和看法!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qq372274913
    qq372274913 沙发
    高压气灯是靠强电压启动的,灯内气体被电离发光的,电路主要是 镇流器,和热缩断路器或电容组成 有很多种类是不需要电容的, 电容是蓄电元件,气灯和电容并联,当电路接通时,电容充电,电路电流很大,当充满时,电路电流突然停止,镇流器内有变化的电流,就有变化的磁场,这时镇流器产生感应电流,感应电压很大,与电容2端电压叠加,产生强电压电离灯内气体,电容只会在你开灯时对你灯加了点电压,灯工作时电容就在饱和状态下了,不工作了,因此对你灯是没有伤害的,即使有也可以忽略不计的。我是电气专业的学生。QQ372274913 邮箱372274913@qq.com 想结交此专业爱好者,一起讨论,学习》
    2008-05-22 00:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • dz5688
    dz5688 板凳
    气体放电光源并联无功补偿所存在的问题分析
    http://www.cqvip.com/qk/94247X/200702/24676077.html
    2008-05-02 22:53:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

迷茫,关于电子式镇流器。

现在很多地方都已经用上了电子式镇流器,它是用什么样的方法启动的?是通过电子线路产生高压,触发灯管的吗?还是用别的方法?它在启动和工作的时候和电感式镇流器有什么区别?