净化空调系统中房间温度不同怎么做?
净化空调系统中房间温度不同怎么做?
净化空调系统中房间温度不同怎么做?一个空调系统能不能满足两个房间的温度要求?是否要做两个系统?
发布于
2008-04-30 08:28:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
clean2008
如果系统较大,建议分成两套系统做.
2008-07-03 15:55:03
来自 PC
评论
举报
geminixu
洁净室的室内负荷有时候会很小,且洁净室对换气次数是有严格要求的,很多时候,我们希望房间的送风量是稳定的,会使用定风量阀,所以变风量送风值得探讨。
还有你的温度精度要求如何?个人建议
1、验算不同区域使用同一送风温度送风的结果如何。本人刚做完一个工程,CNC(control not classify)级别,一套空调系统包括+/-2和+/-5两种精度要求,定风量,按+/-2控制送风,实际结果+/-5一样能满足要求。
2、如果验算不能满意或感觉有风险,可以使用楼上的建议。使用2次加热或系统分开。
[
本帖最后由 geminixu 于 2008-7-2 10:07 编辑
]
2008-07-02 10:06:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
luoshouping
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
51
回复
925
粉丝
2
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.33 万条内容 · 449 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
[ 本帖最后由 geminixu 于 2008-7-2 10:07 编辑 ]