净化空调系统中房间温度不同怎么做?一个空调系统能不能满足两个房间的温度要求?是否要做两个系统?

全部回答(6 )

  • clean2008
    如果系统较大,建议分成两套系统做.
    2008-07-03 15:55:03 来自 PC 评论 举报
  • geminixu
    洁净室的室内负荷有时候会很小,且洁净室对换气次数是有严格要求的,很多时候,我们希望房间的送风量是稳定的,会使用定风量阀,所以变风量送风值得探讨。
    还有你的温度精度要求如何?个人建议
    1、验算不同区域使用同一送风温度送风的结果如何。本人刚做完一个工程,CNC(control not classify)级别,一套空调系统包括+/-2和+/-5两种精度要求,定风量,按+/-2控制送风,实际结果+/-5一样能满足要求。
    2、如果验算不能满意或感觉有风险,可以使用楼上的建议。使用2次加热或系统分开。

    [ 本帖最后由 geminixu 于 2008-7-2 10:07 编辑 ]