有一个问题困扰了我很久了,请专家指点: 在03 G101-1图集47页“转角墙详图”中,1当剪力墙为地下室挡土墙时,墙水平筋在竖筋内侧,若按该做法施工,水平筋端带15d的拐且要伸至暗柱端,若先绑水平筋,暗柱箍筋没法套;若先绑暗柱箍筋 ,水平筋又很难伸进去,只能绑一道墙水平筋套一个暗柱箍筋,故施工难度很大。我建议能否变为:当水平筋在竖筋内侧时,水平筋入暗 柱一个锚固长度,水平筋在外侧时按该构造施工?2 若该转角墙顶设有暗梁时,该暗柱两个方向截面长度大于暗梁主筋的锚固长度时,暗梁主筋是锚入暗柱还是一直延伸至暗柱端并带弯拐? 请专家指教。
另外,暗柱是属于剪力墙的加强区,按理说水平筋不能在暗柱中断开,是不是意味着,水平筋就不能只是锚固入暗柱一个锚固长度。上述的做法就不对?可是到底该怎么做?