土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教 箍筋面积计算

请教 箍筋面积计算

发布于:2008-04-29 22:31:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
记得有人告诉我
面积1.0的就用d8@200(2)
面积2.0的就用d8@100(4)
请问下,这是怎么算出来的?

另外也请说下带加密区的箍筋面积算法


另外,如果一级钢换用二级钢,箍筋面积可以减小30%吗?

谢谢了

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • 破浪淘沙
    破浪淘沙 沙发
    顶一下,学习到不少知识
    2017-01-23 15:12:23

    回复 举报
    赞同0
  • 龙枪虎豹骑

    其实只要理解这个概念,配箍筋就没有问题了:
    程序给出的配箍值是在箍筋间距范围内(一般默认100mm)的箍筋截面总面积。
    即Asv=n×Asv1×100/s。
    式中,n为箍筋肢数,s为配箍间距,Asv1为单肢箍筋截面积,100为在satwe中输入的箍筋间距(现在似乎程序默认为100mm,且不允许改动)。

    下面给个表,是前处理钢筋间距为100mm时,双肢箍的箍筋面积计算,单位cm2。
    间距 箍筋直径
    6 8 10 12
    100 0.57 1.00 1.57 2.26
    150 0.38 0.67 1.05 1.51
    200 0.28 0.50 0.79 1.13

    若使用10和12的箍筋(二级钢),则还需要进行换算。
    2017-01-23 11:43:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

Satwe计算的底部加强层到底应该是多少米?

地下一层,地上32层,地上高度91米,结果Satwe打出来剪力墙底部加强区总信息是20.40米,即便算上地下室总高度100米。100/8=12.5米,也不可能是20.40米。这是怎么回事啊?难道Satwe软件有问题?哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了。我拷贝总信息结果如下:剪力墙底部加强区信息................................. 剪力墙底部加强区层数 IWF= 6

回帖成功

经验值 +10