土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压电缆能这样敷设吗?
一整体厂房长、宽约200m,在两个角各设一配电室,10KV高压电缆用桥架敷设,这样设计合理吗,和电缆沟敷设相比有何优缺点。
另一问题高低压电缆能用同一个桥架敷设吗?

全部回答(8 )

  • yjxzl
    谢谢各位的回答。
    厂房基本是方的,变压器也基本是在四个角,但这不是问题的关键。
    我的问题是高压电缆采用电缆沟敷设好还是用桥架敷设好,他们相比有什么优缺点?
    2008-05-04 22:09:04 来自 PC 评论 举报
  • hanqiangding@co163


    变电所应该放在负荷中心,放在厂房一角不合理,这话是对的,但是现实的工程有把变配电所放在中间的吗?好像极少吧
    2008-05-02 21:46:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅