土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:关于补尝的
有一个用户想上套10KV的无功补偿,用电设备如下
高压侧:
整流变4500KVA,10KV变0.7KV一台
整流变600KVA,10KV变0.44KV一台
低压侧:
1500KW的电机2台,700V
250KW和132KW的电机各一台440V
想在10KV侧加无功补偿,要补多少KVAR才能补起来
如在低压侧加该补多少KVAR

全部回答(3 )

  • hanchunling1971
    高压侧的两台变压器是整流变吗?如果真是整流变,那就应该建议用户上滤波补偿装置,装机容量应该是无功补偿加滤波两部分。滤波补偿装置的容量计算比较复杂,如果是已投产的用户,还必须还要用谐波测量仪器对各种运行工况下的谐波进行测试,通过实时监测才能掌握真实的谐波情况。由于该用户的谐波源主要是整流性负荷,而整流性负荷的接线方式很多,虽然其特征谐波的次数容易分析确定,但由于负荷工况运行的多样性以及电网供电电压的复杂性,不仅特征谐波的大小变化较大,而且必然产生大量的非特征谐波。另外在谐波测试中还要注意测量数据、测量时段、测量次数、测量对象的选择。
    经过上面的谐波实测,才能确定装机容量,最后做好用专用软件做一下滤波补偿动态效果分析,以避免无功倒送和谐振现象的发生。
    假如高压侧不是整流变,那计算起来就相对容易多了。补在10kV侧,Q=P*K P=S*cosφ,现在的变压器的初始功率因数都应在0.85以上,那P=(4500+600)*0.85=4335kW K是补偿系数,在高压电容器使用说明书上都可查到。以补偿后功率因数达到0.94计,从0.84补到0.94K值为0.28,可得Q=1213kvar.考虑电容器组运行实际电压、分组等因素,建议补偿1200或1500kvar.
    若仅在低压侧补(当地电力部门会答应吗),那就选择自动投切电容器柜,由于是自动分组投切,不会造成过补,补偿容量可补总功率的%30-40%,0.7kV补900-1200kvar,0.44kV补120kvar—150kvar。
    2008-05-10 17:25:10 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    都是三相异步电动机,容量是3820KW,一般异步电动机的cosφ都在0.85左右,而电力部门要求用电功率因数在0.9以上,加上变压器的无功(现暂且不计),定它补偿后的cosφ=0.95
    按无功补偿公式Q=P(tgφ1-tgφ2)计算:cosφ1=0.85时,tgφ1=0.62,cosφ2=0.95时,tgφ2=0.33
    这样,Q=P(tgφ1-tgφ2)=3820(0.62-0.33)=1107.8kvar
    2008-05-05 19:35:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10