土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
求助:关于补尝的
求助:关于补尝的
有一个用户想上套10KV的无功补偿,用电设备如下
高压侧:
整流变4500KVA,10KV变0.7KV一台
整流变600KVA,10KV变0.44KV一台
低压侧:
1500KW的电机2台,700V
250KW和132KW的电机各一台440V
想在10KV侧加无功补偿,要补多少KVAR才能补起来
如在低压侧加该补多少KVAR
发布于
2008-04-29 15:52:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hanchunling1971
高压侧的两台变压器是整流变吗?如果真是整流变,那就应该建议用户上滤波补偿装置,装机容量应该是无功补偿加滤波两部分。滤波补偿装置的容量计算比较复杂,如果是已投产的用户,还必须还要用谐波测量仪器对各种运行工况下的谐波进行测试,通过实时监测才能掌握真实的谐波情况。由于该用户的谐波源主要是整流性负荷,而整流性负荷的接线方式很多,虽然其特征谐波的次数容易分析确定,但由于负荷工况运行的多样性以及电网供电电压的复杂性,不仅特征谐波的大小变化较大,而且必然产生大量的非特征谐波。另外在谐波测试中还要注意测量数据、测量时段、测量次数、测量对象的选择。
经过上面的谐波实测,才能确定装机容量,最后做好用专用软件做一下滤波补偿动态效果分析,以避免无功倒送和谐振现象的发生。
假如高压侧不是整流变,那计算起来就相对容易多了。补在10kV侧,Q=P*K P=S*cosφ,现在的变压器的初始功率因数都应在0.85以上,那P=(4500+600)*0.85=4335kW K是补偿系数,在高压电容器使用说明书上都可查到。以补偿后功率因数达到0.94计,从0.84补到0.94K值为0.28,可得Q=1213kvar.考虑电容器组运行实际电压、分组等因素,建议补偿1200或1500kvar.
若仅在低压侧补(当地电力部门会答应吗),那就选择自动投切电容器柜,由于是自动分组投切,不会造成过补,补偿容量可补总功率的%30-40%,0.7kV补900-1200kvar,0.44kV补120kvar—150kvar。
2008-05-10 17:25:10
来自 PC
评论
举报
lingxuct
都是三相异步电动机,容量是3820KW,一般异步电动机的cosφ都在0.85左右,而电力部门要求用电功率因数在0.9以上,加上变压器的无功(现暂且不计),定它补偿后的cosφ=0.95
按无功补偿公式Q=P(tgφ1-tgφ2)计算:cosφ1=0.85时,tgφ1=0.62,cosφ2=0.95时,tgφ2=0.33
这样,Q=P(tgφ1-tgφ2)=3820(0.62-0.33)=1107.8kvar
2008-05-05 19:35:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ll-723
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
17
回复
54
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
