土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区室外雨水管道计算不详之处

小区室外雨水管道计算不详之处

发布于:2008-04-29 13:29:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我按照公式算出 3个节点的流量都差不多是40L/S, 查了下水力计算表,差不多都是DN300, 我分了3个节点,这段雨水管管长有80米,但是管径都是300是不是我算错了,不是应该随着长度的增加管径应该逐渐变大的吗?求各位大虾解释下。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wqx917
    wqx917 沙发
    高手们多给点建议吧!在线等着呢
    2009-09-23 09:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • mkf516
    mkf516 板凳

    大虾,给我详细解释好么?我觉得先划分汇水面积,然后根据这段的汇水面积算出流量?每段都分开划分。
    2008-05-08 14:35:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1338 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!实验室建筑水水压问题

实验室要求水嘴出水自由水头1~2米。但是给水系统的压力较大,如何满足(由于实验室房间较多,每一间都设减压阀门似乎不合理,加之无吊顶,不宜一层设一根立管,故一层一个间也发也不合适)。请高手帮忙出个主意。