土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 0.2sFS5其中的字母代表啥意思?其意义是什么?

0.2sFS5其中的字母代表啥意思?其意义是什么?

发布于:2008-04-29 10:44:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
是不是厂家自定的?还是国标?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wqk3721
    wqk3721 沙发
    0.2s代表该互感器在5%~120%的额定一次电流时,误差在正负0.2的范围内,多作为计量用。FS仪表保安系数5
    2008-11-10 14:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • y13974198814
    y13974198814 板凳
    这可不是厂家定的,而是国家标准规定的.0.2s是电流互感器的计量绕组,fs5是测量绕组的仪表保安系数的要求.
    2008-11-02 14:50:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,GIS与避雷器配合问题

求助,GIS与避雷器配合问题敞开式避雷器的接地端与GIS金属外壳连接后可增大GIS内部波阻抗,提高避雷器的保护效果。1、为什么避雷器的接地端与GIS金属外壳连接后可增大GIS内部波阻抗?2、为什么避雷器的保护效果会提高。

回帖成功

经验值 +10