现在公司废水中氨氮值很难达标,怎么办??
公司称生产医药中间体,水量80方每天,工艺为一级厌氧加三级好氧生化。
生化处理很困难,池子是很大但是效果却很低。现在新上一个芬顿工艺,cod是可以达标(80)了,但是氨氮仍在50左右怎么办?要降到5毫克谈何容易啊 !!
氨氮原水在200左右,cod原水6000左右。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wbvolvo
    wbvolvo 沙发
    同志,经过如此长的好氧时间出水氨氮 还这么高是不是有些问题啊,若不能将氨氮有效转化为硝态氮,加上回流设施也是很难去除有机物。此外,废水的可生化性差,不能有效通过合成细胞去除氨氮是氨氮去除困难的一个重要原因。不知你FENTON工艺加在什么位置的。。。