大容量整流变压器 断路器吗 直流调速装置用
大容量整流变压器 断路器吗 直流调速装置用
我的设计是2000kw以上的整流变压器(低压侧400v)输出直接接在直流调速装置的电枢输入侧,客户就问我为什么不在整流变压器和调速装置之间不安装断路器?我也不知道为什么,我看其他人的设计都没有断路器,所以我想问一下各位高手有没有装不装断路器有没有什么说法??
发布于
2008-04-29 09:53:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
fitman
整流变的设计较特殊,在高压则保护是可行的。
2013-01-30 21:14:30
来自 PC
评论
举报
lingxuct
能回答清楚这个问题,需要整流装置的一次电路图和变压器低压绕组的结线原理图。
在没图的情况下,只能粗略地分析一下:
变压器的保护只靠高压侧的继电保护了;
低压侧整流器应该有保护的熔断器和阻容元件,一般应该有“快熔”,由于低压侧电流很大(2887A),单台断路器的成本很大,如果用多路分开的方法,则会使整流器工作不正常,且功能与快熔相同,这样,只用快熔,省下了几W的成本。
新版的修改(编辑)功能找不到了?
2013-01-30 14:33:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhangwj_mail
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
8
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 403 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
在没图的情况下,只能粗略地分析一下:
变压器的保护只靠高压侧的继电保护了;
低压侧整流器应该有保护的熔断器和阻容元件,一般应该有“快熔”,由于低压侧电流很大(2887A),单台断路器的成本很大,如果用多路分开的方法,则会使整流器工作不正常,且功能与快熔相同,这样,只用快熔,省下了几W的成本。