土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 大容量整流变压器 断路器吗 直流调速装置用
我的设计是2000kw以上的整流变压器(低压侧400v)输出直接接在直流调速装置的电枢输入侧,客户就问我为什么不在整流变压器和调速装置之间不安装断路器?我也不知道为什么,我看其他人的设计都没有断路器,所以我想问一下各位高手有没有装不装断路器有没有什么说法??

全部回答(4 )

  • fitman
    整流变的设计较特殊,在高压则保护是可行的。
    2013-01-30 21:14:30 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    能回答清楚这个问题,需要整流装置的一次电路图和变压器低压绕组的结线原理图。

    在没图的情况下,只能粗略地分析一下:

    变压器的保护只靠高压侧的继电保护了;

    低压侧整流器应该有保护的熔断器和阻容元件,一般应该有“快熔”,由于低压侧电流很大(2887A),单台断路器的成本很大,如果用多路分开的方法,则会使整流器工作不正常,且功能与快熔相同,这样,只用快熔,省下了几W的成本。


    新版的修改(编辑)功能找不到了?
    2013-01-30 14:33:30 来自 PC 评论 举报