土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电梯应用EPS应急电源问题

关于电梯应用EPS应急电源问题

发布于:2008-04-29 09:07:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
十一层小高层额定功率12kw的电梯选择使用eps应急电源,功率应选多大的为宜?请大侠帮助

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • weixiyin
    weixiyin 沙发
    当混合型EPS带混合负载时,EPS容量的计算方法:(一)当EPS带多台电动机同时启动时,则EPS的容量应遵循如下原则.EPS容量=带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和×2.5倍+带星三角启动电动机之和×3倍+直接启动电动机之和×5倍.(二)当EPS带多台电动机且都同时分别单台启动时(不是同时启动),则EPS的容量应遵循如下原则,EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件:(1)上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7;(2)星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS的1/4;(3)软启动的最大的单台电动机功率是EPS的1/3;(4)变频启动的最大的单台电动机率不大于EPS;(5)如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整EPS的容量,电动机启动时的顺序应直接启动的在先,其次是星三角的启动,有软启动的再启动,最后是变频启动的再启动.(三)当混合型EPS带混合负载时,EPS的容量应遵循如下原则:EPS容量=所有负载总功率之和,但必须满足以下六条件,若不满足,则按其中最大的容量来确定EPS容量.(1)负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7;(2)负载中星三角同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/4;(3)负载中有软启动同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/3;(4)负载中有变频器启动同时启动的电动机功率之和不大于EPS容量;(5)同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS容量.电动机功率当量=直接且同时启动电动机总功率之和×5倍+星三角且同时启动电动机总功率之和×3倍+办公启动且同时启动电动机功率之和×2.5倍+变频且同时启动电动机功率之和.若电动机前后启动时间相差大于1分钟均不视为同时启动.(6)同时启动的所有负载(含非电动机负载)的当量功率之和不大于EPS容量.同时启动的所有负载的功率之和=同时启动的非电动机负载总功率×功率因数+电动机当量功率.
    具体请登陆: http://www.98eps.com EPS应急电源网
    2009-06-27 14:19:27

    回复 举报
    赞同0
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    电梯功率*1.5倍=EPS应急电功率
    2008-05-03 11:46:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,关于调压器的问题。

现在的电路是将调压器输入端接电源,输出接变压器,再连接整流逆变设备。如果整流桥的桥臂短路,要计算短路瞬态电流的话,调压器部分应该如何等效?还是不用等效?希望各位大侠能提供宝贵意见。。

回帖成功

经验值 +10