消防用补风风机问题

发布于:2008-04-29 02:50:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟系统中的补风风机,除了风量不少于50%排烟量外,是否还有其它要求?
  • blackeye
    blackeye 沙发
    下限是排烟量的50%,上限建议取排烟量的80%。有的人按排烟量的100%设计补风量,其实是不妥的,因为可能在局部形成正压,把烟气顶到其他未着火的区域去。
    2008-04-29 09:00:29

    回复 举报
    赞同0