土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 审查意见的疑问

审查意见的疑问

发布于:2008-04-28 23:04:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
丙类厂房一层设有配电房及发电机房,审图的要求配电房及发电机房设置单独的消电接线端子箱,需要这样吗?
我平时都是从厂房里的端子箱引来。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 乒坛高手
    乒坛高手 沙发

    同意,既然提出问题就要有依据,请他找出依据
    2008-05-13 21:41:13

    回复 举报
    赞同0
  • gy-01-echo
    gy-01-echo 板凳
    消电接线端子是消防用吗,不用单独设啊。
    2008-05-13 17:07:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.72 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防应急照明是否一定要强制点亮??

小弟在做一个十四层的酒店,应急照明平时也用的。按照负荷等级要求给应急照明双电源切换供电,但是有个问题是,这样的话怎么才能实现强制点亮?我听说消防验收时要强制点亮的。难道在应急灯上加蓄电池然后把双切切断??(那样的话我的双切就没有意义了)或者不设就地控制开关,统一在箱子里面集中控制,但那样的话如果在火灾时我有的应急灯是关掉了的,这时还要有个人去把开关合上,或者是否需要做个模块强制让开关闭合?

回帖成功

经验值 +10