发布于:2008-04-28 20:27:28
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
我初试设计,100户中型住宅,我发现计算功率网上有几种算法,不知道那个实用,
1、Pjs=100*4750=475000W.(4750为中型用户计算负荷,小型用户实用负荷为8400W,则中型用户计算负荷为1.25*8400*0.45)选变压器时再考虑同时系数0.4,如果力率为0.8,则变压器容量为475*0.4/0.8=237.5KVA
选315KVA
2、按经验负荷每户6KW计算,则为100*6*0.4/0.8(0.8为变压器负载率,0.4为同时系数,有的取0.45)=300KVA
3、按经验负荷每户6KW计算,取系数0.7则为100*6*0.7=420KVA
这三种算法依那个为依据?
那位大哥指点一下好吗,再这里先谢谢了,
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
岭南雨林
沙发
学习学习,一二种的计算都差不多了。但有些系数还是要当地供电部门取得。
2014-05-09 16:44:09
赞同0
-
liyc008
板凳
一、二种计算方法是对的,第三种没看懂。当然每户负荷的取值与各个地方有关
2008-05-03 08:58:03
赞同0
加载更多回复 举报