我初试设计,100户中型住宅,我发现计算功率网上有几种算法,不知道那个实用,
1、Pjs=100*4750=475000W.(4750为中型用户计算负荷,小型用户实用负荷为8400W,则中型用户计算负荷为1.25*8400*0.45)选变压器时再考虑同时系数0.4,如果力率为0.8,则变压器容量为475*0.4/0.8=237.5KVA
选315KVA
2、按经验负荷每户6KW计算,则为100*6*0.4/0.8(0.8为变压器负载率,0.4为同时系数,有的取0.45)=300KVA
3、按经验负荷每户6KW计算,取系数0.7则为100*6*0.7=420KVA
这三种算法依那个为依据?
那位大哥指点一下好吗,再这里先谢谢了,

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 岭南雨林
    岭南雨林 沙发
    学习学习,一二种的计算都差不多了。但有些系数还是要当地供电部门取得。
    2014-05-09 16:44:09

    回复 举报
    赞同0
  • liyc008
    liyc008 板凳
    一、二种计算方法是对的,第三种没看懂。当然每户负荷的取值与各个地方有关
    2008-05-03 08:58:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问如何确定变压器台数?

我们单位新建一个项目,用2台1000KVA的变压器,用1台2000KVA的可以吗?用1台还是用2台是根据什么确定的?请各位高手不吝赐教。